Обсуждение отечественных и импортных АТС, мини-АТС, особенностей установки и эксплуатации. Любые аспекты телефонии.
Модератор: Станислав Петрович
asm
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 10 авг 2011, 03:00
Откуда: г.Куметау Рес. Башкортостан
Сообщение
asm » 10 авг 2011, 18:03
Сгорел и трансформатор после перенапряжения,на первичке 10 Ом. Почему-то предохранитель стоит на 10А, он целый. Хотелось узнать какие на вторичке напряжения трансформатора? Или заказать трансформатор?
asm
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 10 авг 2011, 03:00
Откуда: г.Куметау Рес. Башкортостан
Сообщение
asm » 12 авг 2011, 10:17
что СЛАБО
cthsq
Сообщения: 286 Зарегистрирован: 11 авг 2011, 03:00
Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
cthsq » 12 авг 2011, 14:15
Больше 2А никогда не ставили, Вы еще гвоздь бы запихнули
asm
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 10 авг 2011, 03:00
Откуда: г.Куметау Рес. Башкортостан
Сообщение
asm » 12 авг 2011, 15:26
До меня бы и могли бы и дюбель воткнуть, мне бы узнать напруги во вторичке или сам транс. заказать желательно побыстрее пожалуйста.
cthsq
Сообщения: 286 Зарегистрирован: 11 авг 2011, 03:00
Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
cthsq » 12 авг 2011, 15:49
На разъеме переменка:1-2 45v
3-4 50v
5-6 30v
7-8 11v
7-9 11v
asm
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 10 авг 2011, 03:00
Откуда: г.Куметау Рес. Башкортостан
Сообщение
asm » 12 авг 2011, 16:43
cthsq большое тебе спасибо! выручил.