Купил российский аналог комплексной защиты по тел. линиям в Максиком (К Максикому претензий нет, не он же её делает ). После установки на плинты (плинты родные 3М), на большей половине линий (где установил) пропал сигнал "готовность станции". Оказалось все очень банально - плохой контакт (пошевелишь есть). Пришлось лудить все контактные пластинки на защите, благо было их не много. Теперь все нормально, но по-моему это не вариант, лучше заплатить чуть больше... Слышад, что и плинты нашего производства... Хочу на днях проверить защиту на сработку (искуственно создав потенциалы), интересно сработает или нет?
Здравствуйте, Ruprect.
Пожалуйста, проверяйте, только не на реальных портах мини-АТС.
Это должен делать специалист, имеющий специальное оборудование, знания и навыки.
Уверен, что не всё из перечисленного у Вас есть.
Удачи.
Здравствуйте, Станислав Петрович
Естественно не на реальных портах, это было бы похоже на мазохизм.
Вы считаете, чтобы проверить газоразрядник и два самовосстанавливающихся предохранителя, зная пороговые значения, надо быть высококлассным специалистом?