объединение двух 384 вопрос по расположению Е100
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Аha3
В любом из указанных слотов, это безразлично (платы СЛ в счет не входят).
Две платы соединяются одним кабелем.
Тот разъем кабеля, который имеет маркировку + ставится в ведомую, т.е. подчинённую станцию.
Вам надо обязательно прочитать в Руководстве раздел "работа комплекса". В комплексе появится много особенностей, начиная с изменения нумерации АЛ. В ведомой станции нумерация АЛ будет начинаться с цифры 3.
Удачи
В любом из указанных слотов, это безразлично (платы СЛ в счет не входят).
Две платы соединяются одним кабелем.
Тот разъем кабеля, который имеет маркировку + ставится в ведомую, т.е. подчинённую станцию.
Вам надо обязательно прочитать в Руководстве раздел "работа комплекса". В комплексе появится много особенностей, начиная с изменения нумерации АЛ. В ведомой станции нумерация АЛ будет начинаться с цифры 3.
Удачи
Блоки между собой не связываются, работают независимо. На первом 7 слот, на втором 8 с +. Индикаторы er мигают. После грозы из трёх станций рабочая осталась одна, хотели запустить вторую. Один С100 купили новый на заводе. Выходит причина в старом С100, не подскажите что отвечает в нем за коммутацию. Старые ЦП работают (в одной из исправной С100).
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Аha3,
1. За коммутацию отвечают коммутационные матрицы, которые стоят на материнской плате. Я сейчас не вспомню их название (что-то с цифрами 80), они легкосъёмные - стоят в кроватках и становятся доступными, если вытащить правые платы АЛ. Их там 3 штуки, две рядышком и одна отдельно. При грозовых воздействиях они страдают чаще, чем ЦП.
2. Если станция не работает в отдельности, то и в спарке она никогда не заработает.
Так что сначала надо восстановить, а потом объединять. По-другому не бывает.
3. Станции при объединении надо выключить, а включать начиная с ведущей, с интервалом не более 5 сек.
Удачи.
1. За коммутацию отвечают коммутационные матрицы, которые стоят на материнской плате. Я сейчас не вспомню их название (что-то с цифрами 80), они легкосъёмные - стоят в кроватках и становятся доступными, если вытащить правые платы АЛ. Их там 3 штуки, две рядышком и одна отдельно. При грозовых воздействиях они страдают чаще, чем ЦП.
2. Если станция не работает в отдельности, то и в спарке она никогда не заработает.
Так что сначала надо восстановить, а потом объединять. По-другому не бывает.
3. Станции при объединении надо выключить, а включать начиная с ведущей, с интервалом не более 5 сек.
Удачи.
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
цитата:Станислав Петрович писал:
Не факт, что отказ именно в них. Если станции по отдельности работают, то матрицы исправны.
Диагноз по И-нету не поставишь, но отказ скорее всего в плате (платах) сопряжения.
Удачи
Станислав Петрович, Вы наверное уже забыли, что при исправном оборудовании в процессорах должен стоять еще и один и тот-же вариант прошивки. В противном случае спариваться они не будут.
Если в спарке (стройке) стоит процессор С24100, то все процессора прошиваются версией v12.4, если все С384 то последняя прошивка v22.10
Не факт, что отказ именно в них. Если станции по отдельности работают, то матрицы исправны.
Диагноз по И-нету не поставишь, но отказ скорее всего в плате (платах) сопряжения.
Удачи
Станислав Петрович, Вы наверное уже забыли, что при исправном оборудовании в процессорах должен стоять еще и один и тот-же вариант прошивки. В противном случае спариваться они не будут.
Если в спарке (стройке) стоит процессор С24100, то все процессора прошиваются версией v12.4, если все С384 то последняя прошивка v22.10
Станциям лет по 10, не меньше, ну или очень рядом. Плюс гроза. Нет, конечно, Бог в помощь, но когда надоест менять их по частям, как собаке хвост пятачками резать, может пора подумать о полной замене оборудования? Есть шанс, и немалый, что оно просто выйдет дешевле. aha3, обратитесь в коммерческий отдел, не пожалеете.
с уважением, BOSS.
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Сthsq
у них эти станции работали ранее (до грозы) в строенном варианте.
Следовательно, прошивка там одинаковая. Добавление от 17 Января 2014 15:07:Аha3
еще немного и по этому смешанному агрегату (смешанному потому, что некоторые части его приобретались в разных фирмах), уже и не разберется никто.
Спецов таких уже сейчас нет. А свои сроки эксплуатации комплекс отработал давно (главный довод для Вашего шефа).
А потому, совет подумать о новой АТС очень к месту и современен.
Удачи
у них эти станции работали ранее (до грозы) в строенном варианте.
Следовательно, прошивка там одинаковая. Добавление от 17 Января 2014 15:07:Аha3
еще немного и по этому смешанному агрегату (смешанному потому, что некоторые части его приобретались в разных фирмах), уже и не разберется никто.
Спецов таких уже сейчас нет. А свои сроки эксплуатации комплекс отработал давно (главный довод для Вашего шефа).
А потому, совет подумать о новой АТС очень к месту и современен.
Удачи