Здравствуйте!
Год назад наша компания получала от Вас систему МХМ500.
С вчерашнего дня система вообще не работает. Нет связи с компьютером. При этом в системе МХМ500 не работает плата C500P, то есть не горит индикаторы(светодиоды), индикаторы в абонентские платы мигает. Что проверить? Заранее спасибо.
Не работает МХМ500Р
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Re: Не работает МХМ500Р
Здравствуйте, lutfullo ».
Вы что-то проверили (хотя бы простейшее - перезапуск, сетевое напряжение, исправность электропроводки...?)
Что предшествовало отказу? Какие-то работы на станции проводились? Изымались ли платы? Проводилось ли перепрограммирование?
Если везде всё в порядке, то похоже на неисправность платы источника питания в станции. Надо начать проверку именно с неё.
Только перед этим обязательно убедиться, что с сетевым питанием у Вас норма.
Вы что-то проверили (хотя бы простейшее - перезапуск, сетевое напряжение, исправность электропроводки...?)
Что предшествовало отказу? Какие-то работы на станции проводились? Изымались ли платы? Проводилось ли перепрограммирование?
Если везде всё в порядке, то похоже на неисправность платы источника питания в станции. Надо начать проверку именно с неё.
Только перед этим обязательно убедиться, что с сетевым питанием у Вас норма.