Не работает МП-35 базовый комплект BK=313U
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 апр 2016, 03:00
- Откуда: г. Белореченск, РФ
Здравствуйте, господа-товарищи.
Приобрели базовый комплект МП35 Максиком BK313U. Подключил 7 линий АЛ и одну СЛ (0000), (все линии предварительно проверил методом подключения к городской АТС).
После включения питания, при съёме трубки с ТА АЛ201 слышен сигнал готовности с линии СЛ, как будто отключили питание на Максиком.
При съёме трубки с ТА АЛ202 или других АЛ слышен слабый фон и нет никаких сигналов от Максиком.
Предохранитель цел, 220В поступает на вход блока питания станции.
Насколько я понимаю, что-то с блоком питания?
У кого-нибудь было такое?
Спасибо.
Приобрели базовый комплект МП35 Максиком BK313U. Подключил 7 линий АЛ и одну СЛ (0000), (все линии предварительно проверил методом подключения к городской АТС).
После включения питания, при съёме трубки с ТА АЛ201 слышен сигнал готовности с линии СЛ, как будто отключили питание на Максиком.
При съёме трубки с ТА АЛ202 или других АЛ слышен слабый фон и нет никаких сигналов от Максиком.
Предохранитель цел, 220В поступает на вход блока питания станции.
Насколько я понимаю, что-то с блоком питания?
У кого-нибудь было такое?
Спасибо.
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 апр 2016, 03:00
- Откуда: г. Белореченск, РФ
Здравствуйте, Станислав Петрович.
Все линии, которые я подключил к АЛ (201, 202 и т.д.), перед подключением к Максиком я напрямую подключал к городской АТС для проверки целостности линии и работы ТА.
До программирования, к сожалению, дело не дошло, т.к. при съёме трубки с ТА АЛ202 или других АЛ слышен слабый фон и нет никаких сигналов от Максиком.
При съёме трубки с ТА АЛ201 слышен сигнал готовности с линии СЛ, как будто отключили питание на Максиком. Если отключаю от Максиком линию с городской АТС (вход СЛ 0000), то и при съёме трубки с ТА АЛ201- тишина.
Спасибо.
Все линии, которые я подключил к АЛ (201, 202 и т.д.), перед подключением к Максиком я напрямую подключал к городской АТС для проверки целостности линии и работы ТА.
До программирования, к сожалению, дело не дошло, т.к. при съёме трубки с ТА АЛ202 или других АЛ слышен слабый фон и нет никаких сигналов от Максиком.
При съёме трубки с ТА АЛ201 слышен сигнал готовности с линии СЛ, как будто отключили питание на Максиком. Если отключаю от Максиком линию с городской АТС (вход СЛ 0000), то и при съёме трубки с ТА АЛ201- тишина.
Спасибо.
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Igor-Zhogov
У меня немного сомнений осталось. И, чтобы уточнить, спрошу по-другому:
1. В мини-АТС осталась хоть одна свободная АЛ, к которой никакая линия не подключалась?
Если да, включите станцию и подключите к ней тлф апп. Сообщите: эта АЛ исправна или нет?
2. Если, несмотря на тишину, на неработающих АЛ набрать номер какой-нибудь подключеной АЛ, вызов пройдет?
Жду.
У меня немного сомнений осталось. И, чтобы уточнить, спрошу по-другому:
1. В мини-АТС осталась хоть одна свободная АЛ, к которой никакая линия не подключалась?
Если да, включите станцию и подключите к ней тлф апп. Сообщите: эта АЛ исправна или нет?
2. Если, несмотря на тишину, на неработающих АЛ набрать номер какой-нибудь подключеной АЛ, вызов пройдет?
Жду.
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 апр 2016, 03:00
- Откуда: г. Белореченск, РФ
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ